勤劳的我 发表于 2024-8-15 10:55:56

有没有专业电工指教下这种方式要的不?

有没有坛友指叫哈这种方式要得不.这几天温度高.开了几个空调.线都烧化冒烟了.找了个电工来说是铜芯线和铝线时间长了.烧松了原因造成起火冒烟.经过师傅一通操作就变成图三样子了.想问哈有没有坛友专业师傅看看这种一个开关.时间长了得行不.平时10个空调.两个热水器.两个冰箱拉得起不,谢谢



朝闻道 发表于 2024-8-15 12:43:36

你这是准备渡天雷劫吗?

丁钉猫 发表于 2024-8-15 13:22:16

建议你还是找个专业的电工全部弄一下吧,你这线路只能中午使用,早晚。。。
10个1.5P的空调就是2万瓦,电流都是90多安,还没算你其它的用电设备,为了安全考虑,还是尽快解决的好,希望建议对你有用。

郭大侠 发表于 2024-8-15 12:03:05

不晓得,不敢乱说

丁钉猫 发表于 2024-8-15 12:28:11

接的乱七八糟的,人才一个,热继等于没装一样,整出三相电带电机的感觉{:21_779:}

水电安装维修 发表于 2024-8-15 12:18:11

做块零排不就行了

勤劳的我 发表于 2024-8-15 14:10:09

看了大家回复.准备重新找一个专业师傅来重新整过.就怕出问题就大了

强记锅锅 发表于 2024-8-15 13:51:22

建议重新做柜子,你这样的柜子还带十个空调!胆子太大

劍胆琴訫 发表于 2024-8-15 11:39:20

强迫症的我,看着不舒服。我这电箱等我空了把线拉了重新排线,要弄得规规矩矩的,走线要讲究横平竖直。

名优定制工厂 发表于 2024-8-15 22:54:13

虽然我不懂电,但是那么多空调居然没有空开,没有漏保,就一个断路器。。。。