你这是设备里面的线路吧,家庭用电一般用不到中继和主板吧{:21_779:}

竞争对手 发表于 2024-8-17 07:16:43

10个空调,2个热水器你家电表是特制的吗?

金刚心 发表于 2024-8-17 13:54:48

毛线乱麻一团!太差了{:17_650:}

赤子天涯 发表于 2024-8-17 14:02:45

野电工干的活路。小区域,三相严重不平衡,要考虑零线电流,瞪眼看零线是2.5,至少得是16

赤子天涯 发表于 2024-8-17 14:21:08

刚没有认真读文字,现在认真回答你。整改错误。入线是三相,但由于是暗线,无法区分那一相管哪些插座,给你提供如下办法。
第一,开启所有常用负荷,用钳形表分别卡各相电流,记录下来。
第二,根据所记录的电流按1.3至1.8倍配单项空气开关,并每个开关配一个漏电保护。
第三,零线用16平方线。
第四,铜铝线不可直接并接,买过渡线管,避免电腐蚀。
现在具体材料钱不很清楚,估计不超过200元,支付300工钱,五百之内能搞定。别说贵,比你这安全一万倍