梦之恋 发表于 2023-7-11 09:36:32

应该是你超载了,人家设计是人走的,没叫你提一袋大米啊

保密! 发表于 2023-7-11 09:52:02

关于成都的记忆 发表于 2023-7-11 08:07
如果确实是业主说的提袋米走起抖动,施工单位应无条件接受抖动事实。不存在造谣一说。

在发表言论之前已经明确咨询相关业主,并未发生抖动一说,那这算不算造谣?

不是我不小心 发表于 2023-7-11 13:31:23

在杂方哦

缺氧鱼 发表于 2023-7-11 20:05:13

保密! 发表于 2023-7-10 13:30
网络造谣就不算犯法了?注意网络不是法外之地。据本单元业主处了解,设计使用两根150*100钜管,他们施工单 ...

你敢说有栓钉,有钢筋吗?谁给你那么大的胆子

lth6666666 发表于 2023-7-12 06:21:57

保密! 发表于 2023-7-10 19:53
毫不夸张地说,我们单元在加装电梯前,走访参观了全洪雅百分之80的已经加装电梯的和正在加装电梯的单元, ...

还有那关键的20%你呢,你看的可能只是表象

?. 发表于 2023-7-12 12:12:52

化学锚栓有没有做验收检测(拉拔试验)。符不符合验收标准还不一定。2,楼承板不是厚0.2mm就是质量加强。楼承板的质量达标与否,取决于钢筋的大小及钢筋的合理布置,底板厚度仅代表能支撑设计厚度的混凝土,底板厚度与廊桥结构及承重没有太大关系,结构力学上一般忽略不计。

保密! 发表于 2023-7-12 16:21:05

?. 发表于 2023-7-12 12:12
化学锚栓有没有做验收检测(拉拔试验)。符不符合验收标准还不一定。2,楼承板不是厚0.2mm就是质量加强。楼 ...

楼承板的质量合不合格取决于钢筋?首先告诉你楼承板和钢筋是两个东西,钢筋钢筋的作用是什么你能解释吗?不要不懂装懂。钢筋的作用仅仅是为了防止开裂而已,不起受力作用,而防止开裂的对应措施多种多样,麻烦去翻下相关图集和规范再说吧

保密! 发表于 2023-7-12 16:23:02

?. 发表于 2023-7-12 12:12
化学锚栓有没有做验收检测(拉拔试验)。符不符合验收标准还不一定。2,楼承板不是厚0.2mm就是质量加强。楼 ...

另外麻烦去相关部门问问,没有拉拔力试验报告,可以验收存档吗

陈爱明 发表于 2023-7-12 18:53:08

保密! 发表于 2023-7-12 16:21
楼承板的质量合不合格取决于钢筋?首先告诉你楼承板和钢筋是两个东西,钢筋钢筋的作用是什么你能解释吗? ...

笑话!谁说钢筋的作用是为了防止开裂???天大的笑话,你这才是不懂装懂!麻烦你不要在这上面发声狡辩了,对于结构学和钢结构,你应该入门级都不算,意思是:学徒都算不上!记住兄弟:人外有人,天外有天。不要在这里开黄腔了!洪雅人民会羞你的!

缺氧鱼 发表于 2023-7-12 20:17:49

有人想要市安监过问,如果验收合格是不是一连串的人都会忙了