思想在裸奔丶 发表于 2023-3-7 22:28:24

请教专业电工一个问题, 10个平方的两项电供17到18个千瓦的功率的设备能不能带得起

10个平方的两项电供17到18个千瓦的功率的设备能不能带得起,有没有必要改三项电,如果设备工时工作的情况下,能不能带得动,会不会跳闸谢谢各位大佬发表意见

喜欢一个人 发表于 2023-3-8 00:46:09

10平方正品单层绝缘的铜线,在架空不穿管不穿墙不过高温区的环境下,大约能承载70A电流,两相电没提电压等级,按220v算,220V×70A=15400W,也就是说10平方铜线220V在短距离内理论上可以拖15.4千瓦电阻类负载,如果是电机,两相电机功率因数比较低,顶多带十二三个千瓦电机类负载,这只是理论数据,实际很多电线质量是达不到标准的。

赤子天涯 发表于 2023-3-8 11:03:42

1.一般很少两相设备,更少两相供电。你说的两相供电应该是单相民用电,也就是对地电压220v。十八千瓦电流大约80a,十平方线小了。
2.如果是县城,你可以考虑该用16平方线,但是要问管理这台变压器的电工,因为涉及三相平衡的问题。如果三相不平衡,零点漂移,会出事。电工不同意,你不能使用单相供电。
3.如果是农电,不用考虑,果断申请三相供电。

水电安装维修 发表于 2023-3-8 07:57:04

够呛

海石花 发表于 2023-3-8 08:29:12

咬到匠的翻转匠 发表于 2023-3-8 13:56:02

思想在裸奔丶 发表于 2023-3-8 18:34:30

喜欢一个人 发表于 2023-3-8 00:46
10平方正品单层绝缘的铜线,在架空不穿管不穿墙不过高温区的环境下,大约能承载70A电流,两相电没提电压等 ...

谢谢,你太专业了,涨知识了

思想在裸奔丶 发表于 2023-3-8 18:35:27

赤子天涯 发表于 2023-3-8 11:03
1.一般很少两相设备,更少两相供电。你说的两相供电应该是单相民用电,也就是对地电压220v。十八千瓦电流大 ...

谢谢,太专业了

欲拒还休 发表于 2023-3-8 22:13:02

打米房给你的建议是,最好申请三相电来用,因为18.5千瓦的三相电机启动的瞬间能高达80a

喜欢一个人 发表于 2023-3-9 07:20:05

思想在裸奔丶 发表于 2023-3-8 18:34
谢谢,你太专业了,涨知识了

不客气,三相电机启动劳力远比两相高,三相电机功率因数高,同样输出功率三相更省电,电线用大一点线路损耗会下降,电线的费用能在电费上省回来。